氣體檢測儀4-20MA信號接入主機為什么會產生誤差
一般氣體檢測儀對于4-20mA接線圖,儀表信號為電流信號4-20mA,指最小電流為4mA,最大電流為20mA, 3、4-20mA模擬量精度誤差 4-20mA是模擬量輸出,模擬量轉換一定會存在誤差。模擬量轉換模擬量轉換的誤差除了取決于A/D轉換的分辨率,還受到轉換芯片的外圍電路的影響。接著下面由深國安給大家講講氣體檢測儀4-20MA信號接入主機為什么會產生誤差等問題。
4-20mA電流信號:
儀表信號為電流信號4-20mA,指最小電流為4mA,最大電流為20mA,
關于氣體檢測儀4-20MA信號接入主機為什么會產生誤差說明:
4-20mA是模擬量輸出,模擬量轉換一定會存在誤差。模擬量轉換模擬量轉換的誤差除了取決于A/D轉換的分辨率,還受到轉換芯片的外圍電路的影響。在實際應用中,輸入的模擬量信號會有波動、噪聲和干擾,內部模擬電路也會產生噪聲、漂移,這些都會對轉換的值造成影響。這些因素造成的誤差要大于 A/D 芯片的轉換誤差。
絕對誤差:實際值和真實值之差的最大。絕對誤差有正有負。其表達式為: 基本誤差限值(25°C 時的操作限值,與所選輸入范圍內的測量范圍極值有關):是指整個轉換范圍內,絕對誤差與量程極值range的比值,以百分數表示。 其表達式為:
其它原因導致差產生誤差說明:
因此氣體檢測儀傳輸信號時導線上會有電阻,主機端信號就會產生一定的誤差。其采樣電阻的精度,AD芯片的精度都會影響采集精度,產生誤差儀表的精度等級是根據引用誤差來劃分,引用誤差是絕對誤差與量程之比,以百分數來表示,即:引用誤差=絕對誤差/量程*100%。我們現在的精度等級為1%,4-20mA儀表端可調。